| Воздушный ввод электрики с учетом норм расстояний Для того чтобы осуществить крепление отдельных проводов и не самонесущих кабелей ответвления, необходимо применить изоляторы. Они бывают полимерными, стеклянными и фарфоровыми. Крепление самонесущих кабелей типа СИП осуществляется благодаря специальным аксессуарам, которые продаются вместе с кабелями.
Максимальное расстояние, которое допустимо от столба воздушной линии до вводного устройства составляет 25 метров. Если расстояние превышает указанную величину, то необходимо установить промежуточную опору. А в местах над проездом транспорта высота ответвления должна составлять в самом низком месте не меньше 6 метров, тогда как над проходами и пешеходными дорожками высота кабеля должна быть более 3,5 метров. Крепление проводов к изоляторам на здании осуществляется с таким расчетом, чтобы нижняя точка проводников находилась выше земли на 2,75 метров. Также необходимо удостоверится, что под линией воздушного ответвления нет высоких кустарников и деревьев.
Расстояние от выступающих сверху частей здания, таких как свес крыши и балкон, до токонесущих жил необходимо соблюдать независимо от типа стен задания и способа крепления изоляторов или аксессуаров, которое должно быть более 0,2 метра. На опоре с линейными проводами изолированные алюминиевые проводники ответвления соединяют с помощью специальных зажимов или скрутки.
Раньше ответвления от ВЛ осуществлялись только с помощью отдельных проводов, а сейчас наилучшим выбором для этого является кабель. В случае, когда ответвление осуществлялось с помощью отдельных изолированных проводов, помещенных в полутвердую трубку и окольцованных втулкой внутри помещения и воронкой снаружи. Для каждого проводника со столба устанавливали изоляторы вблизи отвода в помещение. Хотя проводники прокладываются в отдельных трубах, для них делается общее отверстие для ввода.
В низкие строения ввод выполняется через крышу с помощью трубостойки. Расстояние от крыши до проводников должно превышать 2 метра. А стальная трубостойка соединяется с контуром заземления.
Иногда для осуществления ввода в нижние строения, лучше использовать подставной столб, а спуск по нему тогда лучше выполнить в стальной трубе.
В проводниках ввода от изоляторов на столбе до соединительных зажимов у изоляторов на доме и от этих соединительных зажимов до вводного щитка не должно быть соединений, они должны быть цельными и непосредственно подключаться к зажимам главного автомата, электросчетчика и рубильника.
|
|
| |