| Ответвление от ЛЭП Чаще всего ответвление осуществляется от линии, которая идет по воздуху (ВЛ). При нормальных климатических условиях использование воздушных линий считается более надежным, потому что затрачиваемое время на восстановление в случае повреждения гораздо меньше, нежели у подземных линий (ПЛ).
Ответвление от ВЛ к вводу – это участок линии, который начинается у опоры ВЛ, а заканчивается вводом ВЛ в здание. Существуют и воздушные и подземные ответвления от ВЛ.
Согласно существующим нормам, подземные и воздушные ответвления являются частью ВЛ. Обслуживание и ответственность за состояние, исполнение ответвления лежит на владельце электросети. Чтобы избежать лишних проблем и разногласий с владельцем сети относительно работ по сооружению ответвления, лучше всего пригласить его представителя заранее, ознакомить его со своими решениями и материалами, после чего заключить договор о сооружении ответвлений и оплатить согласно договора все издержки.
По старым правилам однофазное ответвление выполняется при помощи двух отдельных проводников: фазным (L) и совме¬щённым нулевым (PEN). Необходимость использования трехфазного приемника повлекла за собой использование трёхфазного ответвления. Оно выполняется при помощи четырех отдельных приемников, из которых три фазных (L1, L2, L3) и одним совмещённым нуле¬вым (PEN).
Еще важной деталью при трёхфазном вводе является устройство повторного заземления, которое совмещено с нулевым проводником PEN. Иногда устройство повторного заземления используется и в однофазном ответвлении, но это определяется проектом. Например, оно необходимо при использовании воздушной ЛЭП.
Современные правила ввода ответвления в здание предполагают необходимость сделать расщепление совмещенного нулевого проводника (PEN) на два проводника: рабочий нулевой проводник (К) и защитный нулевой проводник (РЕ). В многоквартирных домах, в отличие от коттеджей, создать повторное заземление с помощью искусственного заземлителя не представляется возможным. Безопасность сети повышается за счет соединения защитного нулевого проводника (РЕ) и нулевого рабочего проводника (N), что не вызывает противоречия с ПУЭ. Не стоит делать повторное заземление в коттедже на своей стороне ответвления, потому что через нулевой провод вводного кабеля все остальные потребители этой линии будут запитаны, что может привести в случае отгорания к перегреву и дальнейшему его разрушению. Для того чтобы этого избежать, лучше осуществить расщепление соединения с повторным заземлением и расщепление совмещенного нулевого проводника на опоре, от которой сделан ввод. Важно помните, что опора - это не собственность хозяина ВЛ, поэтому с ним необходимо согласовать все свои действия, касающиеся опоры. Есть еще один способ осуществить расщепление: если сделать расщепление на вводном устройстве, при этом, используя кабель с аналогичным сечением жил, как у ВЛ.
В случае соединения с повторным заземлением на опоре, однофазное ответвление надо выполнить тремя проводами: фаз¬ным (L), рабочим нулевым (N) и защитным нулевым (РЕ); трёхфазное ответвление - пятью проводами: тремя фазными (L1, L2. L3), рабочим нулевым (N) и зашитым нулевым (РЕ).
Если сечение жилы кабеля для ответвления будет таким же как у ВЛ, то однофазное ответвление будет выполнено с фазным (L) и совмещённым нулевым (PEN) проводами, а трёхфазное - с тремя фазными (Ll, L2, L3) и одним совмещённым нулевым (PEN) проводом. Тогда на водном устройстве (ВУ) коттеджа будет сделан переход на систему TN-C-S.
Для ответвления от подземных линий используется специальный шкаф, который устанавливается рядом с трассой подземной линии на пьедестале. Главное, чтобы такие шкафы были вандало-устойчивы, поэтому лучше на лом не экономить.
Аналогичные шкафы устанавливаются так же на опоре, на которой осуществляется ответвление от воздушной линии. Они по размерам меньше и выполняют функцию вводного устройства. Рекомендуемая высота их размещения – более 2 М, чтобы как можно больше обезопасить и придать больше вандало-устойчивости.
|
|
| |
электрик | Дата: Воскресенье, 03 Июн 2012, 21:11 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 47
Статус: Offline
|
|
|
| |
электрик | Дата: Суббота, 25 Мар 2017, 08:15 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 47
Статус: Offline
| Приказ 328н Работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В, должны выполняться с отключением всех линий напряжением до и выше 1000 В и заземлением их с двух сторон участка работ.
Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух работников; производитель работ должен иметь группу IV.
|
|
| |