Организация по ремонтно-монтажным работам
ИНН: 352701537365    ОГРНИП: 317352500015039    р/с 40802810812000007955
89211242497      89115293424     Оформить заявку     Заказать звонок
*****
Гарантия на полную замену электропроводки - 5 лет!
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » 1. Все о электрике » Электромонтаж » Ответвление от ЛЭП
Ответвление от ЛЭП
электрикДата: Пятница, 17 Фев 2012, 12:10 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 47
Статус: Offline
Ответвление от ЛЭП cool
Чаще всего ответвление осуществляется от линии, которая идет по воздуху (ВЛ). При нормальных климатических условиях использование воздушных линий считается более надежным, потому что затрачиваемое время на восстановление в случае повреждения гораздо меньше, нежели у подземных линий (ПЛ).

Ответвление от ВЛ к вводу – это участок линии, который начинается у опоры ВЛ, а заканчивается вводом ВЛ в здание. Существуют и воздушные и подземные ответвления от ВЛ.

Согласно существующим нормам, подземные и воздушные ответвления являются частью ВЛ. Обслуживание и ответственность за состояние, исполнение ответвления лежит на владельце электросети. Чтобы избежать лишних проблем и разногласий с владельцем сети относительно работ по сооружению ответвления, лучше всего пригласить его представителя заранее, ознакомить его со своими решениями и материалами, после чего заключить договор о сооружении ответвлений и оплатить согласно договора все издержки.

По старым правилам однофазное ответвление выполняется при помощи двух отдельных проводников: фазным (L) и совме¬щённым нулевым (PEN). Необходимость использования трехфазного приемника повлекла за собой использование трёхфазного ответвления. Оно выполняется при помощи четырех отдельных приемников, из которых три фазных (L1, L2, L3) и одним совмещённым нуле¬вым (PEN).

Еще важной деталью при трёхфазном вводе является устройство повторного заземления, которое совмещено с нулевым проводником PEN. Иногда устройство повторного заземления используется и в однофазном ответвлении, но это определяется проектом. Например, оно необходимо при использовании воздушной ЛЭП.

Современные правила ввода ответвления в здание предполагают необходимость сделать расщепление совмещенного нулевого проводника (PEN) на два проводника: рабочий нулевой проводник (К) и защитный нулевой проводник (РЕ). В многоквартирных домах, в отличие от коттеджей, создать повторное заземление с помощью искусственного заземлителя не представляется возможным. Безопасность сети повышается за счет соединения защитного нулевого проводника (РЕ) и нулевого рабочего проводника (N), что не вызывает противоречия с ПУЭ. Не стоит делать повторное заземление в коттедже на своей стороне ответвления, потому что через нулевой провод вводного кабеля все остальные потребители этой линии будут запитаны, что может привести в случае отгорания к перегреву и дальнейшему его разрушению.
Для того чтобы этого избежать, лучше осуществить расщепление соединения с повторным заземлением и расщепление совмещенного нулевого проводника на опоре, от которой сделан ввод. Важно помните, что опора - это не собственность хозяина ВЛ, поэтому с ним необходимо согласовать все свои действия, касающиеся опоры. Есть еще один способ осуществить расщепление: если сделать расщепление на вводном устройстве, при этом, используя кабель с аналогичным сечением жил, как у ВЛ.

В случае соединения с повторным заземлением на опоре, однофазное ответвление надо выполнить тремя проводами: фаз¬ным (L), рабочим нулевым (N) и защитным нулевым (РЕ); трёхфазное ответвление - пятью проводами: тремя фазными (L1, L2. L3), рабочим нулевым (N) и зашитым нулевым (РЕ).

Если сечение жилы кабеля для ответвления будет таким же как у ВЛ, то однофазное ответвление будет выполнено с фазным (L) и совмещённым нулевым (PEN) проводами, а трёхфазное - с тремя фазными (Ll, L2, L3) и одним совмещённым нулевым (PEN) проводом. Тогда на водном устройстве (ВУ) коттеджа будет сделан переход на систему TN-C-S.

Для ответвления от подземных линий используется специальный шкаф, который устанавливается рядом с трассой подземной линии на пьедестале. Главное, чтобы такие шкафы были вандало-устойчивы, поэтому лучше на лом не экономить.

Аналогичные шкафы устанавливаются так же на опоре, на которой осуществляется ответвление от воздушной линии. Они по размерам меньше и выполняют функцию вводного устройства. Рекомендуемая высота их размещения – более 2 М, чтобы как можно больше обезопасить и придать больше вандало-устойчивости. wink
 
электрикДата: Воскресенье, 03 Июн 2012, 21:11 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 47
Статус: Offline
biggrin
 
электрикДата: Суббота, 25 Мар 2017, 08:15 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 47
Статус: Offline
Приказ 328н
Работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В, должны выполняться с отключением всех линий напряжением до и выше 1000 В и заземлением их с двух сторон участка работ.

Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух работников; производитель работ должен иметь группу IV.
 
Форум » 1. Все о электрике » Электромонтаж » Ответвление от ЛЭП
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Версия сайта для телефонов
Подать объявление на покупку Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
.