| Какое сечение нужно для кабеля , которое должно иметь 120-150 кВт, 3-х фазный, имеет длину 100 м по воздуху?
|
|
| |
электрик | Дата: Четверг, 16 Фев 2012, 22:42 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 47
Статус: Offline
| Если будете прокладывать кабель с медными жилами, то сечением 95 мм2, а если кабель с алюминиевыми жилами, то сечением 120 мм2. Вот формула расчёта потерь напряжения: ∆у = М/(S*C) ∆у - падение напряжения М - момент нагрузки S - сечение проводника С – справочный коэффициент M = P*L P – мощность нагрузки L – длина проводника Если применить кабель с медными жилами сечением 95 мм2 при длине кабельной линии 100 метров, то считаем по формуле таким образом: ∆у = М/(S*C) ∆у = (кВт*м)/(S*C) ∆у = (150*100)/(95*83)=15000/7885= 1,9% - кабель с медными жилами ∆у = (150*100)/(120*50)=15000/6000= 2,5% - кабель с алюминиевыми жилами Применив кабель с медными жилами сечением 95 мм2, потери напряжения составят 1,9% или 7,2 В, что соответствует действующим требованиям. Применив кабель с алюминиевыми жилами сечением 120 мм2, потери напряжения составят 2,5% или 9,5 В, что соответствует действующим требованиям.
|
|
| |